一、检测单位介绍

开云手机登录入口-开云(中国)成立于1985年,是江苏省内最具权威的检测机构,历年被省建设厅评为先进机构, A等信用检测机构。中心空调检测项目通过了国家实验室认可、省级计量认证,取得省建设厅核发的检测资质,同时也是省内首家通过国家检查机构认可的项目。保证出具报告的合法有效。

目前主要开展项目有:

  通风空调系统的综合效能测试和节能验收评估

  洁净室性能测试和监测

  风机盘管、组合式空调机组性能检测

  电子信息系统机房综合测试

近年来完成了多项重点工程的空调检测,在公正、科学、及时、准确性上获得了社会各方的高度认可。

项目名称

建设单位

检测项目

系统形式

江苏省建设管理综合楼

江苏省建设厅

综合检查

全空气系统

鼓楼绿地广场

南京绿地国际金融中心有限公司

冬季效能

全空气系统

南京紫峰大厦

南京绿地国际金融中心有限公司

夏季效能

全空气系统

地铁一号线车站

南京地下铁道有限责任公司

夏季综合效能

全空气系统

洪泽湖运动康复基地

江苏省体育局

制热性能和通风除湿效果的检查鉴定

全空气系统

LG化学电池3工厂

乐金化学(南京)信息电子材料有限公司

综合效能

净化空调

苏州润华环球大厦

苏州润建置业有限公司

冬季综合效能

水环热泵

扬子江药业集团600亩厂区

扬子江药业集团有限公司

洁净室施工质量的检查鉴定

净化空调

三亚海居度假酒店

三亚林海房地产开发有限公司

水力平衡调试检查

水环热泵

江苏省教育厅办公楼

江苏省教育发展投资中心

冷媒管道严密性检查

VRV系统

太仓市文化艺术中心

太仓市重点工程发展有限公司

夏季综合效能

风机盘管系统

泰州医药城会展中心

江苏国银控股有限公司

冬季综合效能

地源热泵

江阴人民医院病房

江阴人民医院

冬季综合效能

风机盘管系统

 

二、检测资质

 

三、通风空调系统检测要求

通风空调系统作为环境控制核心部分,担负着正常工况的通风、供冷供热以及事故工况的火灾通风、阻塞通风等功能,在工程中占有重要的位置,通过对影响环境的空气温度、湿度、空气流速和空气品质等主要因素的控制来排除余热和余湿,提供人员所需的新风量,创造一个适于工业设备正常的安全运转、人员安全舒适的人工环境,在发生意外事故时向阻塞区间提供一定的通风量,并迅速有效地排烟。

我们通过通风与空调系统的检测与检查控制,可以对设计是否正确、施工是否可靠、设备性能是否满足进行验证,针对检测中发现的问题提出恰当的改进意见,优化风量分配和制冷供输,从而使空调系统在运行中达到经济和实用的目的。

按国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,新建的空调系统在正式投入使用前,必须系统进行带工作负荷的综合效能进行检测。《建筑节能工程施工质量验收规范》也提出了对系统节能性能进行检测的强制要求,是工程验收和评优的必备条件之一。

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)13.0.1 通风与空调工程交工前,应进行系统生产负荷的综合效能试验的测定与调整。

13.0.5 空调系统综合效能试验可包括下列项目:

(1)送回风口空气状态参数的测定与调整;

(2)空气调节机组性能参数的测定与调整;

(3)室内噪声的测定;

(4)室内空气温度和相对湿度的测定与调整;

(5)对气流有特殊要求的空调区域做气流速度的测定。

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 14.2.1采暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后,应进行系统节能性能的检测,受季节影响未进行的节能性能检测项目,应在保修期内补做。

《优质建筑工程施工质量验收评定标准》DGJ32/TJ04-2010 5.8.2 通风空调系统综合效能应经有资质的检测单位检测,检测结果应符合设计文件和规范的要求。

 

 

 

 

四、全空气空调系统检查项目

1、夏季制冷效果不好

可能原因

常见现象

检查和解决方法

设计原因

一般按以下估算:

旅馆70-100W/m2

餐厅290-350 W/m2

办公楼100 W/m2

检查设计文件中冷负荷设计指标和冷热源选配,了解房间分割与功能改造情况

使用原因

与运行管理、行为节能有关:

窗户漏冷、开门频繁、缺遮阳功能都可能影响使用效果

围护结构节能验收

风系统原因导致送风量不足

风机选择不当

现场检测总风量、风压、功率

风机传动皮带松弛或错相缺相

风管尺寸偏小、风阀开度偏小

风管系统漏风

回风口积尘,过滤器积尘

送回风口距离太近,气流短路

新回风比例设置不当

水系统原因导致送风温度过高

室温设定传感故障

现场检测机组制冷量、流量、供回水温度、保温情况、水泵

冷水机组供冷量不足

冷冻水、冷却水流量偏小

冷水机组故障冷冻水出水温度高

保温不好导致管道温升大

水泵效率与扬程

2、噪声过大

噪声过大

常见现象

检查方法

机组原因

风机盘管和VRV空调由于末端有电机工作,高档噪声会稍大

检查安装施工质量

适当降低功率与转速

风管内风速过大,机组静压过大

施工质量

风机由于缺乏保养维修,导致轴承缺油或者叶轮擦壳

固定电机的连接件松动、送风百叶松动

出风口软接施工质量

 

3、机组漏水

可能原因

常见现象

检查和解决方法

表面结露滴水

送风设定温度低于室内空气露点温度会导致送风口结露

调高送风温度

改善风口材料的导热系数

检查保温施工质量、保温材料性能

风管漏风、管接头的连接不严

保温施工质量

吊架横担与风管直接接触会形成冷桥

室内机排水不畅

就近排水原则

70%通排水试验

排水管坡度小

接水盘排水口堵塞

盘管放气阀未关紧

4、通风空调系统检测项目

检测项目

检测参数

检测部位

室内环境参数

温度与相对湿度

 

噪声

风口参数

送回新风口风速、风量

 

出风口温度

机组性能参数

组合式空调机组(机组风量、风压、单位风量耗功率)

 

新风机组(机组风量、风压)

空调机组的冷冻水流量

风机盘管机组(风量  功率  供冷量   供热量   噪声)

系统节能性能

冷冻水流量与水力平衡

 

供回水温度

冷水(热泵)机组实际性能系数

管道

VRV系统冷媒管道气密性能

 

风管系统漏风量

 

 

                                              

                                                                             

 

             