空调系统运行检查

 2015-08-12      浏览(4798

全空气空调系统检查项目

1、夏季制冷效果不好

可能原因

常见现象

检查和解决方法

设计原因

一般按以下估算:

旅馆70-100W/m2

餐厅290-350 W/m2

办公楼100 W/m2

检查设计文件中冷负荷设计指标和冷热源选配,了解房间分割与功能改造情况

使用原因

与运行管理、行为节能有关:

窗户漏冷、开门频繁、缺遮阳功能都可能影响使用效果

围护结构节能验收

风系统原因导致送风量不足

风机选择不当

现场检测总风量、风压、功率

风机传动皮带松弛或错相缺相

风管尺寸偏小、风阀开度偏小

风管系统漏风

回风口积尘,过滤器积尘

送回风口距离太近,气流短路

新回风比例设置不当

水系统原因导致送风温度过高

室温设定传感故障

现场检测机组制冷量、流量、供回水温度、保温情况、水泵

冷水机组供冷量不足

冷冻水、冷却水流量偏小

冷水机组故障冷冻水出水温度高

保温不好导致管道温升大

水泵效率与扬程

2、噪声过大

噪声过大

常见现象

检查方法

机组原因

风机盘管和VRV空调由于末端有电机工作,高档噪声会稍大

检查安装施工质量

适当降低功率与转速

风管内风速过大,机组静压过大

施工质量

风机由于缺乏保养维修,导致轴承缺油或者叶轮擦壳

固定电机的连接件松动、送风百叶松动

出风口软接施工质量

 

3、机组漏水

可能原因

常见现象

检查和解决方法

表面结露滴水

送风设定温度低于室内空气露点温度会导致送风口结露

调高送风温度

改善风口材料的导热系数

检查保温施工质量、保温材料性能

风管漏风、管接头的连接不严

保温施工质量

吊架横担与风管直接接触会形成冷桥

室内机排水不畅

就近排水原则

70%通排水试验

排水管坡度小

接水盘排水口堵塞

盘管放气阀未关紧

4、通风空调系统检测项目

检测项目

检测参数

检测部位

室内环境参数

温度与相对湿度

 

噪声

风口参数

送回新风口风速、风量

 

出风口温度

机组性能参数

组合式空调机组(机组风量、风压、单位风量耗功率)

 

新风机组(机组风量、风压)

空调机组的冷冻水流量

风机盘管机组(风量  功率  供冷量   供热量   噪声)

系统节能性能

冷冻水流量与水力平衡

 

供回水温度

冷水(热泵)机组实际性能系数

管道

VRV系统冷媒管道气密性能

 

风管系统漏风量

 

 