我中心完成厦门英蓝金融中心幕墙试验 |
2019-10-09 浏览(3468) |
我中心完成厦门英蓝金融中心幕墙试验 2019年8月28日,厦门英蓝金融中心幕墙物理性能试验在开云手机登录入口-开云(中国)苏州格林实验室圆满完成。本项目建设方为厦门英蓝置业有限公司,施工方为嘉特纳幕墙(上海)有限公司。幕墙性能要求通过地震作用7度设防和风压作用8250Pa测试后仍能保持其幕墙基本功能的超常规要求,是国内为数不多“难度大、技术要求高”的项目,建成后将成为厦门市的地标性建筑,将引进国际知名金融机构、跨国公司入驻。 该幕墙板块自重大,单元板块面积大,结构形式复杂多样,且水密性能和抗风压性能要求较高(水密性能5级,抗风压8250Pa)。板块涵盖了直板单元、弯弧单元、凹槽幕墙、铝板幕墙、格栅系统、挑空幕墙、跨层幕墙等多种构造和系统,90%的单元板重量超过1吨,属于国际高端设计范例。 幕墙样板包含多种功能构造,安装复杂,对施工单位的生产管理和质量把控,对试件安装方案和安装质量,对我中心的检测能力等方面都提出了较高要求。幕墙样板分别进行了层间变形测试、静态水密、气密性能测试、1.5倍设计风压测试、擦窗机销座荷载测试,以满足业主对幕墙试件物理性能设计要求的验证。甲方和施工方对此次试验高度重视,全程跟踪观察。由于实验要求进行层间变形性能检测,需要主体钢结构有相对位移能力,且不能对后续实验步骤的密封有影响,加上实验对压差的要求较高,测试样板安装接近40天。实验室和施工方共同对密封性能进行改善,维护工作持续多日,满足检测条件,最终顺利完成实验,得到业主和施工方认可。 通过此次挑战性的试验,进一步锻炼了队伍,对高压检测有了更深刻理解,丰富了中心承接建筑幕墙高端订制检测业务的内容,更好为工程服务,为社会服务。
检测试件外观图
试件水密性能检测
参试各方合影 |
上一篇:《装配式混凝土结构预制构件质量检验规程》标准送审初稿讨论会 |