轨道交通工程通风、空调与采暖系统,消防和给排水系统检验 | ||||||||||||||||||
2022-08-12 浏览(550) | ||||||||||||||||||
■通风、空调与采暖系统验收检验及安全评估的功能检验 ◎检验对象:区间隧道机械通风系统、站台隧道通风系统、车站公共区通风空调系统(车站大系统)、管理用房和设备 用房通风空调系统(车站小系统)、车站制冷供冷系统、变频多联机空调系统 ◎检验参数:通风换气和空气环境控制功能、排烟系统排烟量、隧道纵向排烟风速、楼梯间加压送风系统余压、风管强 度及严密性(漏风量)、现场组装的组合式空调机组漏风率、制冷剂管道严密性、系统总风量、风口风量平衡、冷冻水和 冷却水系统总流量、空调机组水流量、风机单位风量耗功率、冷冻机组制冷量、制冷系统能效比
■消防和给排水系统验收检验及安全评估的功能检验 ◎检验对象:建筑消防设施(消火栓系统、气体灭火系统等)、给水系统、排水系统 ◎检验参数:消火栓系统充实水柱和水量压力、气体灭火系统模拟启动试验等,生产生活用水点的水量和水压、区间水 泵安全运行测试
典型工程: ◎南京地铁一号线南延车站工程 ◎南京地铁二号线、三号线、四号线、十号线 ◎南京地铁机场线 ◎南京地铁宁天线 ◎宁和城际轨道交通一期工程 ◎宁高二期禄口新城南站至高淳段
■通风空调设备检验 ◎检验对象:通风机 ◎检验参数:空气动力性能,噪声,功率,电器安全,转速,振动,通风机效率,压力系数,通风机节能评价实验室包括通风机空气动力性能测试系统、机械运转测试系统、转子平衡测试与校准系统、叶轮超速试验系统、叶轮输入 功率测试系统,共五个子测试项目组成。 ◎实验室建设严格以ISO 5801、JB/T 10562s JB/T 10563、GB/T1236、JB/T8689、JB/T9101、JB/T6445、GB 19761、GB/T 2888等国际、国家及行业标准为基础,可完成各种形式轴流通风机和离心通风机的测试。
◎检验对象:风机盘管 ◎检测参数:风量,出口静压,输入功率, 供冷量,供热量,噪声、水量和水阻
■轨道交通运营阶段环控系统相关研究及验证 ◎环控系统节能策略研究 ◎事故工况通风排烟模式研究与验证 | ||||||||||||||||||