9月15日,中心承担的《镀锌钢板风管外表面涂防火涂料耐火极限研究》课题在句容试验基地顺利完成第二次试验研究,验证了采用防火涂料作为镀锌钢板风管的防火保护措施存在安全隐患,中心及南京市建设工程消防审验服务中心领导莅临现场指导、见证。

 

试验现场

      工程实践中,在镀锌钢板风管外表面涂防火涂料用于防排烟系统的现象屡见不鲜,但是,依据现有标准规范无法判断镀锌钢板风管采用防火涂料作为防火保护措施的有效性。作为该项课题的承担单位,中心上下高度重视,精心部署安排,成立专业科研小组,深入开展市场调研与实验研究,确保课题研究高质量推进。


技术路线

试验过程

试验现场


该课题聚焦消防安全盲点,有效验证了镀锌钢板风管在相关使用场景中存在的安全隐患。下一步,中心将继续做好此项课题的后续研究工作,为消防审验工作提供有力技术支撑,为推动建筑消防工程质量提升贡献力量。